ДО ПОДПИСИкредиты разбирают здесь
Новостройка и вторичка

Кто делает крепления под одиночные кабели разного диаметра?

Открыл: Anton_BelyaevОтветов: 1Просмотров: 6
Anton_Belyaevучастниксообщений: 235 · с нами с 2024
ЛИСТ ОТВЕТА№ 095925.10.2026, 18:06
Здравствуйте. Работаю на ТЭЦ, у нас кабельный тоннель, где по стенам идут одиночные кабели десять киловольт, часть одножильных, часть трёхжильных. Старые металлические скобы проржавели, местами кабели провисли. Хотим заменить крепления на композитные, чтобы не было коррозии и вопросов с наводками. Длина тоннеля около трёхсот метров, кабели проложены в два яруса, работы планируем летом на останове. Подскажите, кто делает крепления под одиночные кабели разного диаметра и на что смотреть при подборе?
Mikhail_Voroninучастниксообщений: 279 · с нами с 2024
ЛИСТ ОТВЕТА№ 096025.10.2026, 18:24
Для одиночных кабелей в тоннеле композитные крепления хорошо подходят, ржаветь там будет нечему. Мы меняли крепёж в похожем тоннеле на изделия «Формкомпозит» https://formcomposite.ru/products/vysoko...repleniya/ у них под одиночные одножильные и трёхжильные кабели низкого, среднего и высокого напряжения есть серия ФК-1. Для одножильных, которые идут треугольником, отдельно делают ФК-3. Крепления льют из полиамида под давлением, заявлена стойкость к перепадам температур и агрессивной среде, проводились испытания на атмосферную коррозию категории С5М. Нагрузки при коротком замыкании учитывают при подборе по проекту, поэтому сразу передайте диаметры и токи КЗ. Диапазоны по диаметрам подробно расписаны в каталоге, на странице их нет. Совет: замените сразу весь участок, чтобы не мешать старое и новое.